Duto coletivo para exaustão de fumaça em edifício residência


Responder Mensagem

Duto coletivo para exaustão de fumaça em edifício residência

Lu Lara
postou em Qua, 23 Fev 2011, 16:31
Usuário Nível 1 | Mensagens: 8

    Como é Regulamentada, segundo a Legislação, a construção de dutos coletivos para exaustão de fumaças provenientes de churrasqueiras, em edifícios Residênciais? Existem Restrições? Qual a norma ?
    Gente por Favor já revirei a net. e não achei alguem pode me ajudar
    BJ Confused Confused


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    CARCAMANO
    postou em Sex, 25 Fev 2011, 11:22
    Usuário Nível 5 | Mensagens: 231

      Apesar de estarem numa mesma prumada, os dutos devem ser individuais. Normas ñ diria, mas sigo certas regras do livro Lareiras - problemas e soluções. Mas creio que existe NBR para isso, e se existir, tbm desconheço Confused

      Lu Lara
      postou em Sex, 25 Fev 2011, 11:51
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 8

        CARCAMANO

        Muito obrigada, este livro traz especificações para angulos, dumper, medidas padrão.
        Você tem alguma ilustração de Prumada ou foto que possa me enviar.
        lucrecia@engeforte.com.br

        CARCAMANO
        postou em Qua, 02 Mar 2011, 11:05
        Usuário Nível 5 | Mensagens: 231

          Lu Lara escreveu:CARCAMANO

          Muito obrigada, este livro traz especificações para angulos, dumper, medidas padrão.
          Você tem alguma ilustração de Prumada ou foto que possa me enviar.
          lucrecia@engeforte.com.br


          É um livro mais teórico. Tem detalhes genéricos. Dá uma noção e regramento bem geral, mas útil. Ñ sei como postar alguma imagem dele?

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          Duto coletivo p/ exaustão de fumaça em edifício residêncial

          IsaacdeCristo
          postou em Qua, 02 Mar 2011, 11:37
          Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

            Cara Lu Lara,

            Veja a NBR 14518/00 - Sistemas de ventilação para cozinha profissional. Ela trata deste assunto abordando, inclusive a segurança.

            _________________
            Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
            Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
            Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU/BR: 144572-3)

            erdaniel
            postou em Qua, 06 Mar 2019, 11:53
            Visitante

              NBR 13103
              Gases Instalação prediais - Petrobras