Força Cortante em Vigas


Responder Mensagem

Força Cortante em Vigas

Mário Luiz
postou em Ter, 21 Jun 2011, 11:29
Usuário Nível 1 | Mensagens: 5

    Prezados,
    Consideremos uma viga simplesmente apoiada, como exeplo. A força cortante é máxima junto aos apoios. Daí a necessidade de reforçar a armadura com estribos nessa região correto? Por que fala-se tanto em vários livros didáticos sobre força cortante a uma distância equivalente a 2h dos apoios? Ali a cortante não seria menos do que aquela verificada imediatamnete após o apoio?
    Abraço,
    Mário Luiz.


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Alex Barreto Cypriano
    postou em Ter, 21 Jun 2011, 13:22
    Usuário Nível 3 | Mensagens: 137

      Mario Luiz
      Tal acontece por causa da transmissão direta de cargas distribuídas ao apoio por compressão inclinada, um fenômeno interno comum à vários materiais (madeira, aço, concreto...). Cuidado: para cargas concentradas, entre o apoio e o limite de 2h, o cálculo do esforço cortante decisivo torna-se mais criterioso.
      Boa sorte.


      Responder Mensagem


      Cálculo Estrutural