- Alex Barreto Cypriano
- postou em Sex, 12 Ago 2011, 15:23
- Usuário Nível 3 | Mensagens: 137
Claudia
Seu cálculo está correto; atente, porém, que a quantidade de barras, devida a fixação apriorística do diâmetro da barra, é excessiva para a largura da viga: como acomodá-las todas na largura da viga numa maneira simples de executar? Se quisesse alterar o resultado para melhor, aumentaria a largura, a altura, o fck...?
Não se "calcula" o traço do concreto: usa-se tomar o traço de tabelas que o relacionam com a resistência característica a esperar. Procure usar fck, para superestruturas modestas, superior ou igual a 20MPa. Saiba, porém, que para garantir a resistência desejada do concreto se exige bem mais que a "receita (dos ingredientes secos) do bolo"...
Por fim, se me permitir a ousadia, que de toda forma, julgo, vem em seu benefício, recomendo que deixe de lado as tabelas e procure, pela compreensão do fenômeno da flexão e da teoria matemática que a descreve em C.A. (e desenvolvendo as equações) obter fórmula simples de guardar na memória e que pode resolver o problema com apreciável rapidez e independência. Uma dica: se você fizer o trabalho bem feito, vai encontrar uma fórmula que é a de Báskara, algo modificada.