Instalações de água com medição individual


Responder Mensagem

Instalações de água com medição individual

pdfcosta
postou em Sáb, 27 Ago 2011, 17:15
Usuário Nível 1 | Mensagens: 16

    Caros colegas,

    Tenho uma dúvida técnica: Em sistemas prediais de água fria, com medição indivudualizada por apartamento, qual o diâmetro de hidrometro se deve instalar? O hidrômetro padrão (Sabesp) é de 20 ou 25mm, mas a tubulação de alimentação de cada apartamento é de 40mm. Deve ser feito um "estrangulamento" da rede no hidrômetro ou instlar um de diâmetro maior?

    Obrigado


    _________________
    Eng. Pedro F. Costa

      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Medição individual

    Tiago Alves
    postou em Ter, 30 Ago 2011, 08:40
    Usuário Novato | Mensagens: 2

      Se realizar um redução de diâmetro 25mm para 40mm irá ocorrer sobrepressão devida a transientes hidráulicos, o fenômeno do golpe de ariete , sendo que haverá variação de velocidade no escoamento, portante o recomentado é se foi calculo um vazão de escoamento para um diâmetro de 40mm, deverá respeitar o mesmo.

      Instalações de água com medição individual

      IsaacdeCristo
      postou em Ter, 30 Ago 2011, 10:41
      Colaborador Nível 5 | Mensagens: 3222

        Caro Pdf.

        Pelo que tenho acompanhado, o diâmetro do hidrômetro deve ser o mesmo utilizado na rede de entrada.