- sebasilva
- postou em Qua, 18 Jan 2006, 14:50
- Usuário Novato | Mensagens: 2
Seja "ferragem" ou "armadura" acho que todo entedeu o que se quis dizer. A verdade é que precisa-se saber quanto é o peso por metro quadrado da telha e a área de cobertura. Normalmente estes calhetões se apoiam em dois pontos (no caso duas vigas com 12 metros, pelo que pude entender). Metade do peso será distribuído pelas duas vigas. Há ainda que considerar uma eventual sobrecarga (ver a norma). Como a entrada só tem duas colunas a viga de 12m será biapoiada. O momento fletor será qL^2/8 ondel q é a carga por metro linear na viga e L o vão (12m no caso). Com este valor é possível dimensionar a viga (considerando, é claro, os coeficientes de segurança exigidos pela norma) e fica um pouco complicado explicar aqui. Se você é engenheira civil recomendo uma revisão na sua matéria de concreto armado, senão procure um engenheiro (praticante e registrado no CREA, de preferência) e contrate-o.
Qualquer dúvida pode entrar em contato.
_________________
Sebastião Silva da Silveira
Engenheiro Civil