dimensionamento de fixação de poste


Responder Mensagem

dimensionamento de fixação de poste

rodinei alex
postou em Seg, 19 Dez 2011, 14:15
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Instalei um poste metálico com diametro de 4" ,parede de 3,75mm, com base quadrada de 30 cm, altura de 6 metros, braço de 2 metros com diametro de 1 1/2" em sua extremidade, com um peso na ponta de aproximadamente 1kg.

    A base do poste foi fixada com 4 chumbadores (parabolt) de 5/8" numa base de concreto existente.

    Tal fixação é adequada para esta situação?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Bruno
    postou em Sex, 23 Dez 2011, 12:23
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 168

      Depende de qual vai ser o uso desse poste, tem que levantar as cargas pra daí sim saber se a fixação é adequada ou não.

      Abs,

      _________________
      Bruno Gonçalves Faria
      Cálculo Estrutural
      bruno.gfaria@gmail.com

      MeketrefiS
      postou em Dom, 25 Dez 2011, 21:42
      Usuário Nível 3 | Mensagens: 130

        Sem fazer conta posso assegurar que teu poste pode cair logo no primeiro vendaval. O diametro esta seguro porem o engaste no concreto pelo chumbador por expansão é pouco, pois com esforços repetitivos ele vai soltar concerteza. Prefira uma fixação quimica com comprimento embutido no concreto de pelo menos 15 x o diametro do parafuso. Para diametro de 15 mm faça o furo no concreto com 19 mm. Utilize por recomendação o Produto da Ancora QEP 400, rapido barato e seguro.( www.ancora.com.br).

        _________________
        mhfranhan@uol.com.br
        (11) 9320.5399

        dimensionamento de fixação de poste

        aughastya
        postou em Seg, 26 Dez 2011, 16:46
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 3

          rodinei alex,

          De maneira simplória, parece bem, maaas:

          1. A base de concreto sabe lá Deus a profundidade e o traço


          Um maneira simples de verificar ou testar seria:
          1. aumente o peso de 1kg para 5kg.. 10kg, observando o comportamento da base, caso não haja alterações ou deslocamento está ok.

          Quanto ao tubo 4"x 3,75 parece bom demais e o de 1 1/2" x 3,75 (> maior conforme o peso).

          O ideal seria, chumbar no solo pelo menos 50cm e a volta concretar com traço 1:2:3 sapata de 50x50x60cm.

          Boa sorte

            Responder com Citação