Abertura de vão para shaft entre treliças


Responder Mensagem
    Responder com Citação

Abertura de vão para shaft entre treliças

luiz_borges » Ter, 04 Fev 2014, 14:00

Preciso abrir um shaft para passagem de tubulação elétrica, hidráulica e ventilação de esgoto. A laje já está concretada (h12+4) e não foi previsto o shaft, então vou precisar abrir o vão entre as treliças.

Qual a melhor opção do ponto de vista estrutural? Abrir vários vãos menores entre várias treliças (modelo A com 3 vãos de 10x20 cm) ou abrir um único vão mais comprido (modelo B com 1 vão de 60x10 cm)?

Modelo A


Modelo B


Ainda, o contorno em vermelho é onde ficará uma banheira, não sei se isto afetaria em alguma coisa.


luiz_borges
Usuário Nível 1
Usuário Nível 1
 
Mensagens: 14
Registrado em: Domingo, 28 de Outubro de 2012

    Fórum E-Civil »


    Fórum E-Civil
    Advertising
    Advertising
    Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Abril de 2003


      Responder com Citação

    Abertura de vão para shaft entre treliças

    IsaacdeCristo » Qua, 05 Fev 2014, 10:20

    Prezado Luiz,

    Que bom que você pensou em duas opções possíveis. De modo geral a opção que mantem as tubulações próximas às paredes é mais indicada. Neste caso, a opção do "Modelo A". Mas optar pelo Modelo B, dependeria também de conhecer o projeto arquitetônico como um todo, para termos uma ideia dos cômodos a serem supridos por tais instalações bem como da posição de suas respectivas paredes.

    Boa sorte!


    Editado pela última vez por IsaacdeCristo em Qua, 05 Fev 2014, 10:57, num total de 1 vez
    _________________
    Brick wallVai construir, reformar ou investir em imóveis?
    Leia o livro "CONHECENDO OBRAS" 3ª Ed
    Autor: ISAAC DE CRISTO - Arquiteto (CAU: 171432-5)

    www.isaacdecristo.com.br

    IsaacdeCristo
    Colaborador Nível 5
    Colaborador Nível 5
     
    Mensagens: 3222
    Registrado em: Quarta-Feira, 3 de Junho de 2009
    Localização: Camaçari - Bahia - Brasil

        Responder com Citação

      luiz_borges » Qua, 05 Fev 2014, 10:27

      Obrigado novamente Isaac, você já me tirou muitas dúvidas por aqui.

      No caso do projeto arquitetônico não haveria muita mudança pois de qualquer forma haveria uma bancada técnica ao lado do vaso sanitário, então se o modelo B fosse mais adequado as tubulações poderia subir até a bancada e entrar na parede de drywall em seguida.

      De qualquer forma, o modelo A é mais vantajoso pois as tubulações passaram exatamente onde ficará o painel de inspeção, caixa de energia, etc.

      Novamente muito obrigado.

      luiz_borges
      Usuário Nível 1
      Usuário Nível 1
       