- Alex Barreto Cypriano
- postou em Qua, 12 Set 2012, 12:29
- Usuário Nível 3 | Mensagens: 137
Celo_Abreu
O comprimento da armadura longitudinal em vigas depende do gráfico dos momentos descalado, da ancoragem necessária e do mínimo construtivo.
Como mínimo construtivo, ao menos duas barras devem chegar ao apoio. A ancoragem necessária, com ou sem gancho ou dobra, calculada em função do tipo de aço, do fck do concreto, e da zona de ancoragem onde se situa a armadura, é acrescido ao comprimento além do ponto teórico onde a armadura é dispensada. O gráfico descalado, que nos dá o ponto teórico de dispensa do serviço da armadura, é simplesmente o gráfico de momentos que sofreu um deslocamento lateral da sua curva num valor calculado em função de tensões de cisalhamento.
Segundo o prof. Aderson Moreira da Rocha, para construções convencionais e quando temos muitas armaduras dobradas e ancoradas na zona de compressão, o que se fazia antigamente, é dispensado descalar o gráfico de momentos para obtenção do ponto teórico.