- obrito
- postou em Ter, 27 Mai 2008, 16:49
- Usuário Nível 1 | Mensagens: 7
Resposta: NÃO.
Devido à excentricidade da sapata surge um momento adicional. Para absorver esse momento deve-se ter um elemento estrutural, que no caso, de concreto armado, para conter a rotação do momento. O balbrame poderia até resolver o problema, mas não tem como quantificar essa resistência ao momento.
Se você não quer executar uma viga de equilíbrio, não tem problema, você pode partir para outra solução.
Sendo assim você deve dimensionar uma sapata excêntrica que absorva por si só o momento adicional.
Esse tipo de solução é muito usado em galpões onde as distâncias entre pilares é muito grande e fica inviável fazer viga de equilíbrio.
Então resumindo: dimensionar a sapata com carga vertical e momento.