Laje engastada ou apoiada?


Responder Mensagem

Laje engastada ou apoiada?

mtelles
postou em Ter, 05 Ago 2014, 21:54
Usuário Nível 1 | Mensagens: 4

    Boa noite,

    Gostaria de saber qual e o correto em uma construção, usar laje engastada ou elas apoiadas? e pq? Quais os cuidados que se deve tomar ao engastar ou apoiar?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    grayol
    postou em Qui, 07 Ago 2014, 17:31
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 95

      Gostaria de saber qual e o correto em uma construção, usar (sic) laje engastada ou elas (sic) apoiadas?
      As duas técnicas são corretas e justificáveis pelo cálculo do engenheiro responsável.

      e pq?
      Justificativa em memorial de cálculo. Certamente ele optou pelo menor esforço em elementos estruturais.

      "Quais os cuidados que se deve tomar ao engastar ou apoiar?"
      Utilização correta da ferragem e locação.

      Apoio de Laje

      Cristian Caon
      postou em Sex, 08 Ago 2014, 08:31
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 7

        Geralmente uma laje é engastada nas lajes vizinhas, a menos que alguma delas seja rebaixada, como lajes de banheiro, etc. Porém, no cálculo, em situações determinadas pelo engenheiro estrutural, considera-se a laje como simplesmente apoiada pela facilidade do cálculo. Não vou entrar em detalhes, mas quando se considera uma laje apoiada em ambos os lados e outra laje engastada em ambos os lados, nota-se a que na laje bi-apoiada o momento fletor máximo é maior que no outro caso, o que tende a uma área de seção de armadura maior e se distancia mais da realidade.

        _________________
        Cristian Paulo Caon
        Engenharia Civil - 7° Período


        Responder Mensagem

        • Tópicos relacionados

        Cálculo Estrutural