Como dimenssionar um viga I para um vão de 3,5 metros


Responder Mensagem

Como dimenssionar um viga I para um vão de 3,5 metros

andré Lucent
postou em Qua, 03 Set 2014, 11:53
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Saudações colegas!

    Estou com dificuldades em dimensionar uma viga I em ferro.
    Ela deverá cobrir um vão livre de cerca de 3500mm e suportar uma carga com cerca de 1200kg distribuídos uniformemente. Meus cálculos indicaram Viga I 150x37,1 (tabela Gerdau).
    Peço encarecidamente que me ajudem!! Muito obrigado!


    _________________
    André Lucent

      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    mauromarc
    postou em Qui, 18 Set 2014, 16:42
    Usuário Nível 2 | Mensagens: 73

      Prezado André, boa tarde,

      Creio que você olhou equivocadamente na tabela da Gerdau Açominas.
      O perfil I 150x37,1 (tabela Gerdau), trata-se de perfil H W150x37,1 (coluna de abas paralelas) e não de viga. Não tem perfil I nestas dimensões nas tabelas da Gerdau.

      Pelos meus cálculos, está dando um perfil I W150x 18 (Econômico) W150x24 (Médio) ou W200x15 (Folga).

      Se quiser os cálculos detalhados posso enviá-los para você, ai haverá um custo.

      Qualquer dúvida, entre contato.

      Abraços.

      Att.

      Mauro

      _________________
      Mauro Marcelo Correa
      Engenheiro Civil
      Cel: (35) 9 9831-9764
      E-Mail:mauro.mcorrea@yahoo.com.br