jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?
GilbertoRocha escreveu:jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?
A viga não está comprometida.
É comum ser feito isso, mas deve ser feito uma camada protetiva da armadura.
Em geral, após a moldagem e cura, é feito chapisco e reboco, de maneira que essa camada de 2cm exista.
Anonymous escreveu:GilbertoRocha escreveu:jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?
A viga não está comprometida.
É comum ser feito isso, mas deve ser feito uma camada protetiva da armadura.
Em geral, após a moldagem e cura, é feito chapisco e reboco, de maneira que essa camada de 2cm exista.
...... Acho que me expressei mau.... a viga é bi apoiada mas existe parede em baixo, e essa parte de recobrimento de concreto das barras na parte inferior é igual ao diâmetro do estribo e não os 2cm exigidos.