Comprometimento da Viga


Responder Mensagem

Comprometimento da Viga

jc2812
postou em Ter, 28 Nov 2017, 07:37
Usuário Novato | Mensagens: 1

    Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Re: Comprometimento da Viga

    GilbertoRocha
    postou em Ter, 28 Nov 2017, 13:13
    Usuário Nível 4 | Mensagens: 193

      jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?


      A viga não está comprometida.
      É comum ser feito isso, mas deve ser feito uma camada protetiva da armadura.
      Em geral, após a moldagem e cura, é feito chapisco e reboco, de maneira que essa camada de 2cm exista.

      Re: Comprometimento da Viga

      Visitante
      postou em Qua, 29 Nov 2017, 10:02

        GilbertoRocha escreveu:
        jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?


        A viga não está comprometida.
        É comum ser feito isso, mas deve ser feito uma camada protetiva da armadura.
        Em geral, após a moldagem e cura, é feito chapisco e reboco, de maneira que essa camada de 2cm exista.


        ...... Acho que me expressei mau.... a viga é bi apoiada mas existe parede em baixo, e essa parte de recobrimento de concreto das barras na parte inferior é igual ao diâmetro do estribo e não os 2cm exigidos.

        Re: Comprometimento da Viga

        GilbertoRocha
        postou em Qua, 29 Nov 2017, 11:14
        Usuário Nível 4 | Mensagens: 193

          Anonymous escreveu:
          GilbertoRocha escreveu:
          jc2812 escreveu:Uma viga bi apoiada com ferragem na parte inferior cujo recobrimento de concreto dela é apenas o diâmetro do estribo, ou seja, o pedreiro não deixou um mínimo de 2cm para recobrimento das barras. Gostaria de saber se esta ferragem está comprometida ou os pedreiros geralmente fazem isso?


          A viga não está comprometida.
          É comum ser feito isso, mas deve ser feito uma camada protetiva da armadura.
          Em geral, após a moldagem e cura, é feito chapisco e reboco, de maneira que essa camada de 2cm exista.


          ...... Acho que me expressei mau.... a viga é bi apoiada mas existe parede em baixo, e essa parte de recobrimento de concreto das barras na parte inferior é igual ao diâmetro do estribo e não os 2cm exigidos.


          Então ela é 0, visto que o cobrimento é a espessura até chegar no ferro, e o estribo provavelmente é de ferro. A longo prazo, ela pode corroer, deformar e possivelmente gerar rachaduras na parede.