Ursula,
Se você fizer esse tipo de instalação as redes prediais de água fria e quente vão ficar fora da norma.
As pressões da rede de fornecimento (sabesp, etc..) são de ~10 Kgf/cm² (100 mca), com variações devido a demanda (elas trabalham na maioria do tempo em pressão dinâmica pois abastecem muitos pontos), enquanto as normas de instalações prediais de água fria e quente especificam pressões máximas de 4 Kgf/cm².
Além disso, você provavelmente vai ter problemas com os fabricantes dos metais em relação a pressão máxima de utilização dos produtos deles porque, de maneira geral, as normas dos metais sanitários especificam uma pressão de trabalho de até 0,2 a 4,0 Kgf/cm².
Acho que o melhor a fazer é pressurizar o sistema com bomba e pulmão e limitar a pressão para 4,0 Kgf/cm². Sai mais caro e dá mais trabalho, mas é mais seguro e muito melhor.
Mas não esquece de verificar a capacidade do aquecedor e comparar a vazão do chuveiro com a vazão da caixa sifonada, para não ficar sem água quente e não alagar o banheiro.