- MeketrefiS
- postou em Seg, 31 Jan 2011, 07:56
- Usuário Nível 3 | Mensagens: 130
Voce esta correto quanto ao fator A/C, quanto menor mais resistencia tera o concreto. O aumento de resistencia minima recomendada para 20 MPa foi designado para compensar a má qualidade dos cimentos no mercado, pois desta forma para um mesmo volume de concreto foi acrescido mais cimento, e com isto teremos menor numero de vazios e portanto menos poroso. Quanto ao fck para cada elemento fica a criterio do calculista a designação e escolha do fck, desde que no minimo 20 MPa como sugere a norma. Tenho uma tabela tecnica, antiga mas que utilizo a mais de 20 anos, são parametros de analise de obras ja executadas ( e ainda de pé), caso deseje posso estar te enviando como parametros de analise. So para se ter uma ideia: Segundo a ABCP usa-se comumente: Para Pilares, Vigas, Vergas e Lages fck de 21MPa para predios ate 2 pavimentos ( fator A/C de 0,54 L/kg ) e consumo de cimento na ordem de 360 kg/m³, este traço atinge aos 7 dias 20 MPa e aos 28 dias 30 MPa ( traço - 1:2,17:2,69 ). Abraços