João Silva. escreveu:Bom dia, mandei o pedreiro fazer uma laje que é 4:90 de lagura por 6 metros de comprimento aconpanhei a fundação tudo correto e mostrei ate ao engenheiro tudo blz, mais fui informado que na laje não teve nenhum material de ferro só o isopor, treliça e concreto.
Estou muito preocupado.
Geralmente, junto a treliça vai existir outras barras de ferro.
Fale com o engenheiro, se ele sabe que não tem nenhuma outra armadura, e mesmo assim assinou a ART, é provável que ele saiba o que está fazendo.
Você também pode contratar outro engenheiro para conferir o projeto, que o engenheiro atual é obrigado a lhe fornecer, e, se a laje foi dimensionada erroneamente, processar o engenheiro atual por danos morais(visto que, se a laje cair, você pode morrer).
Essa laje, é 4,90m livre? ou tem vigas intermediárias? Que, vãos entre vigas de até 2m, normalmente apenas a treliça é capaz de resistir, agora, 4,90, pode necessitar armadura considerável, e altura também, para a laje não deformar.