Carga concentrada em lajes


Responder Mensagem

Carga concentrada em lajes

diogonoliveira
postou em Sáb, 22 Out 2011, 18:47
Usuário Nível 1 | Mensagens: 10

    Caros colegas, qual melhor forma de distribuir as cargas concentradas de 6 pés de apoio de uma máquina de 1050 kg e 1,0x1,5m sobre uma placa de concreto armado de 2,0x2,05m?
    Distribuir a carga completa de F=1050x10 = 10500 N = 10,50 kN pela área da placa 2,0x2,05m sobre um terreno compacto com spt>20 seria suficiente?
    Obrigado pela atenção!


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    sjandraus
    postou em Sáb, 22 Out 2011, 19:31
    Usuário Nível 1 | Mensagens: 7

      Diogo,
      Com a carga de 1050kg sobre esta placa de concreto, a tensão que o solo receberá , será de 256 kg/m2, com SPT de 20(deve ser o maior número da sondagem?), este solo deve resistir 4 kg/cm2 ou seja 4 tf/m2, de qualquer maneira você deve consultar um profissional para detalhar esta questão.

      diogonoliveira
      postou em Sáb, 22 Out 2011, 20:01
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 10

        Mas em relação as cargas que são pontuais em cada pé, seria preciso analisar como cargas concentradas ou somente distribuir o peso da máquina pela área da placa é suficiente para analisar a flexão?

        diogonoliveira
        postou em Sáb, 22 Out 2011, 20:24
        Usuário Nível 1 | Mensagens: 10

          Também nao achei literatura sobre vibrações em estruturas de concreto armado.

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          diogonoliveira
          postou em Sáb, 22 Out 2011, 20:54
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 10

            sjandraus escreveu:Diogo,
            Com a carga de 1050kg sobre esta placa de concreto, a tensão que o solo receberá , será de 256 kg/m2, com SPT de 20(deve ser o maior número da sondagem?), este solo deve resistir 4 kg/cm2 ou seja 4 tf/m2, de qualquer maneira você deve consultar um profissional para detalhar esta questão.


            Ah, acho que se atrapalhou postando 4 tf/m2, pois seria 40 tf/m2 (só pra constar a informação correta).


            Responder Mensagem

            • Tópicos relacionados

            Cálculo Estrutural