Construção de parede sobre a laje. Necessidade de viga?


Responder Mensagem

Construção de parede sobre a laje. Necessidade de viga?

rgondim
postou em Dom, 17 Mai 2015, 23:16
Usuário Nível 1 | Mensagens: 31

    Olá a todos.

    Em meu projeto de construção, há duas situações que gostaria de compartilhar e pedir ajuda.

    Num determinado cômodo, há uma parede que será construída no andar superior (2º piso). Ela terá dimensão de 12cm de largura / 3,5m de comprimento e 3m de altura, e estará ente duas colunas 4 ferros 3/8" 12/25cm . É imperativo a construção dela sob uma viga? Sobre a viga não haverá nenhum outro peso além da parede.
    O engenheiro que está a me orientar diz que seria o caso de haver apenas a colocação de duas ou três barras adicionais de ferro 3/8" sobre o trilho a receber a parede. (Os mestres de obra com quem converso me recomendam a construção da parede sobre uma viga de 4 ferros 3/8" com 30cm de altura por 12cm de largura.)


      Responder com Citação

    Fórum E-Civil
    postou em
    Advertising



    Fabio Torres
    postou em Dom, 17 Mai 2015, 23:43
    Usuário Nível 3 | Mensagens: 116

      Olá rgondim,

      Uma condição a ser evitada em lajes pré-moldadas é o caso de paredes sobre a laje. Mas se realmente não for possível evitar, você pode seguir a orientação do engenheiro.

      Veja essas imagens:





      São duas soluções seguras que você pode adotar.

      Crédito das imagens: http://cessconsultoria.blogspot.com.br

      rgondim
      postou em Seg, 18 Mai 2015, 00:01
      Usuário Nível 1 | Mensagens: 31

        Na verdade ainda não há decisão sobre essa parede, pois ela dependerá do projeto a ser executado no pavimento superior do sobrado. Pretendo estar preparado para a necessidade de tê-la.
        Compreendi bem a segunda opção (foto): três trilhos juntos + dois ferros 3/8" entre os tilhos, bem abaixo da parede a ser erguida.

        A primeira opção (desenho) seria por uma barra abaixo da parede? Como seria esse posicionamento de ferro (3/8"?) a cada 20 cm no dois sentidos?

        Obrigado.

        Fabio Torres
        postou em Seg, 18 Mai 2015, 00:21
        Usuário Nível 3 | Mensagens: 116

          O importante no detalhe do desenho é o que está abaixo da parede. A armadura acima é a armadura normal de distribuição.

          No caso do desenho: onde passará a parede, foi deixado um espaçamento entre duas vigotas (equivalente a uma lajota) e adicionado 6 barras de 8mm (poderia ser 4 barras de 10mm - 3/8"). Esse espaço será preenchido com concreto.

            Responder com Citação

          Fórum E-Civil
          postou em
          Advertising


          rgondim
          postou em Seg, 18 Mai 2015, 00:40
          Usuário Nível 1 | Mensagens: 31

            Fabio Torres escreveu:No caso do desenho: onde passará a parede, foi deixado um espaçamento entre duas vigotas (equivalente a uma lajota) e adicionado 6 barras de 8mm (poderia ser 4 barras de 10mm - 3/8"). Esse espaço será preenchido com concreto.


            Seria o equivalente a usar uma coluna 4 ferros 3/8" com a parte mais alta virada para a horizontal?

            Muito obrigado pela ajuda.


            Responder Mensagem


            Construção civil, discussões gerais